Viktorovich47
10.6.2019, 9:36
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть подвал в медицинском учреждении.
Там будут располагаться лаборатории с постоянными рабочими местами.
Длина всех коридоров 117 м. Сколько систем ДУ необходимо предусматривать.
В вложении план.
Буду благодарен за ответы.
Общая длина коридоров на этаже не имеет никакого значения.
Длина каждого коридора по СП 1 и СП 7 не д.б. более 60 м. В СП 1 есть и меньшие ограничения для зданий/помещений различного функц. назначения. Главное, чтобы эв. пути и выходы соответствовали требованиям ст. 89 № 123-ФЗ. На мой взгдяд - соответствия нет, но я ОВ-шник, а это вопрос компетенции специалистов АР/ПБ.
Если подвал, то по ДУ - см. п. 7.2 б) СП 7.
Количество систем принимает проектировщик ПДВ с учётом указаний СП 7 и возможностей трассировки воздуховодов в пределах этажа.