ДД, подскажите как часто можно делать отступы на канализационном стояке в 20 этажном доме. По высоте здания идет уменьшение толщины диафрагм, разница в 250мм, вот архитекторы настаивают, чтобы стояк "облизывал" стены. у них площади "летят" из-за того что у меня стояк далеко от стены.
Aerl
[quote name='mirta' date='17.6.2019, 14:10' post='1447562']
вот архитекторы настаивают, чтобы стояк "облизывал" стены.
/quote]

Плохая идея, их вообще нужно избегать, в СП30 есть пункт касательно отступов. Перегородки нельзя пододвинуть? или какая там ситуация
Serg Ivanov
Цитата(mirta @ 17.6.2019, 14:10) *
ДД, подскажите как часто можно делать отступы на канализационном стояке в 20 этажном доме. По высоте здания идет уменьшение толщины диафрагм, разница в 250мм, вот архитекторы настаивают, чтобы стояк "облизывал" стены. у них площади "летят" из-за того что у меня стояк далеко от стены.

Цитата
8.3.3 Устройство отступов на канализационных стояках, ниже которых присоединяются санитарно-технические приборы, допускается, при условии:

- гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также устройство вентиляционного трубопровода с вентиляционным (противовакуумным) клапаном и т.п.);

Вентиляционный стояк заложите - пусть архитекторы порадуются.
speleos

или вентиляционную петлю.
Serg Ivanov
Цитата(speleos @ 17.6.2019, 15:30) *
или вентиляционную петлю.

Тоже можно. На каждом этаже. На них архи и повесятся.. rolleyes.gif
Особенно это впечатлит диаметром на нижних этажах 20 этажки. Расчётом бить надо.
mirta
Плохая идея, их вообще нужно избегать, в СП30 есть пункт касательно отступов. Перегородки нельзя пододвинуть? или какая там ситуация
[/quote]
дело в том, что это не перегородки, а диафрагмы, просто они чем выше - тем тоньше

Цитата(speleos @ 17.6.2019, 18:30) *
или вентиляционную петлю.

а это как?

Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2019, 19:11) *
Тоже можно. На каждом этаже. На них архи и повесятся.. rolleyes.gif
Особенно это впечатлит диаметром на нижних этажах 20 этажки. Расчётом бить надо.

имеется ввиду расчет стояка на срыв сифона?
как приятно поговорить с людьми , которые тебя понимают! А то с этими "аристократами" когда борешься за место под солнцем, прям бесит - они боги, а ты так...
Dima_UA
Цитата(mirta @ 17.6.2019, 14:10) *
ДД, подскажите как часто можно делать отступы на канализационном стояке в 20 этажном доме. По высоте здания идет уменьшение толщины диафрагм, разница в 250мм, вот архитекторы настаивают, чтобы стояк "облизывал" стены. у них площади "летят" из-за того что у меня стояк далеко от стены.

бред конечно
пусть переносят стояки на стены, которые не сужаются по высоте.
Serg Ivanov
Цитата(mirta @ 17.6.2019, 19:31) *
Плохая идея, их вообще нужно избегать, в СП30 есть пункт касательно отступов. Перегородки нельзя пододвинуть? или какая там ситуация

дело в том, что это не перегородки, а диафрагмы, просто они чем выше - тем тоньше


а это как?


имеется ввиду расчет стояка на срыв сифона?
как приятно поговорить с людьми , которые тебя понимают! А то с этими "аристократами" когда борешься за место под солнцем, прям бесит - они боги, а ты так...

Это ещё ничего. Мне архи выдавали задание где санузлы и спальни по этажам были расположены в шахматном порядке. rolleyes.gif Переделали конечно.
Вообще, канализацию в 20 этажке лучше делать по евронормам - с вентстояком отдельным. Согласовав это с заказчиком в техзадании. Если он не хочет потом жалоб жильцов на её работу. Вентиляционный стояк можно гнуть как угодно. И на каждом этаже подключать к обычному стояку тройником с отростком вниз. А отступы под 45 градусов отводами. И ревизии на каждом этаже. Т.е. оно конечно всё можно сделать, но надо объяснить архитекторам и заку во что это выливается по затратам.. Глядишь и найдут другое решение.
speleos
Цитата(mirta @ 17.6.2019, 19:31) *
имеется ввиду расчет стояка на срыв сифона?


перед лежаком обратная ситуация: избыточное давление приведет к пробулькиванию и вонизме.
Методики расчета избыточного давления нормативно утвержденной нет, но я кое-чего колхозил пару лет назад (можно посмотреть в теме про обсуждение новый СП 30)
Logira
Посоветуйте в каком месте правильно расположить стояк К1-1
Aerl
15 что за помещение?
Logira
Это Здание пункта обогрева, гаража, кладовых для рабочих ж/д, помещение "кабинет бригадиров пути", в здании будет проводиться капитальный ремонт, в настоящий момент, система канализации в нерабочем состоянии, душевые разобраны, с трудом работает 1 сан узел, стояки отсутствуют. Решается вопрос с городскими сетями о восстановлении централизованной системы водоотведения (так как плату с нас за водоотведение они берут), но сама сеть в нерабочем состоянии, поэтому возможно еще будет септик.
kkastill
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2019, 16:11) *
Тоже можно. На каждом этаже. На них архи и повесятся.. rolleyes.gif
Особенно это впечатлит диаметром на нижних этажах 20 этажки. Расчётом бить надо.


Вроде давно работаю в ВК, но никогда не встречал отдельного стояка вентиляционного.
Serg Ivanov
Цитата(kkastill @ 21.5.2020, 14:08) *
Вроде давно работаю в ВК, но никогда не встречал отдельного стояка вентиляционного.

Зато вонь на первом этаже встречается нередко.