Здравствуйте коллеги!
Проектируем участки испытаний в которых может произойти взрыв избыточное давление 1,13атм. Вопрос встал как выполнять отверстия для коммуникаций - вентиляция, трубы, кабеля, чтобы при взрыве они не повылетали с другой стороны и не поубивали проходивших мимо людей. Кто то предлагает выполнить отв под углом 45 (почему не 38?), гдето видели что z образные выполнять - чтобы сдерживать волну ударную... но нигде не нахожу рекомендаций официальных... Может кто-то сталкивался с этим вопросом и подскажет каким образом это выполнять?
vadimk
Немного не то, но на всякий случай
Для взрывоустойчивых зданий . Давление взрывной волны 100кПа.
Кабельные вводы Roxtec https://www.roxtec.com/ru/izdeliya/
Вводы воздуховодов и трубопроводов по http://gostrf.com/normadata/1/4293835/4293835963.pdf
Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок
рис.5
prokop
Добрый день
Избыточное давление и взрывная волна разные вещи.
Сначала идет взрывная волна, потом происходит рост давления.
При этом, у Вас должен быть разрушаемый элемент , который принимает на себя всю нагрузку от взрыва,
а избыточное давление газов уходит через него после разрушения. Устройство вентсистем можно посмотреть в сооружениях ГО.
Как правило делают одну стену легко разрушаемой, все коммуникации проводят через бронеплиту.
Гарантий, что при испытаниях взрывная волна будет в заданных параметрах я бы не дал.
Конечно мои замечания могут толковаться в широких пределах, т.к. у Вас дано мало информации в запросе.