Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оборотная вода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
paravozz
Добрый день. Скажу сразу, к водоснабжению я практически никакого отношения не имею, но по долгу службы назрел вопрос.
Есть приямок размером 3х5х2.1 м. По проекту, вода из приямка используется в качестве оборотной после мойки. Т.е. вода будет с песком и пылью (дальше стоят очистные сооружения). Для этого используется труба 200 мм. Ось трубы находится на высоте 120 мм от дна приямка. Однако, построили таким образом, что не ось трубы, а ее низ находится на высоте 120 мм от дна приямка. Теперь вопрос: нужно ли вообще поднимать трубу над дном приямка (и на сколько?) для сбора в самом приямке ила и песка после мойки. Или песок и ил уходят сразу по трубе? В СП ничего конкретного на этот счет не нашел.
Dima_UA
если назначения приямка для улавливания песка и шлама, то труба должна быть выше
Aerl
Ну с такими габаритами он явно как отстойник задуман
Skorpion
По-моему, установка низа трубы выше дна приямка на 120 мм скорее во благо, чем во вред. Такое расстояние позволит разместить колено, как показано на картинке, и осадок будет удаляться более эффективно, чем при его отсутствии. А еще важно знать скорость воды в трубе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nick2
Цитата(Skorpion @ 16.7.2019, 19:32) *
По-моему, установка низа трубы выше дна приямка на 120 мм скорее во благо, чем во вред. Такое расстояние позволит разместить колено, как показано на картинке, и осадок будет удаляться более эффективно, чем при его отсутствии. А еще важно знать скорость воды в трубе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

оборотка в мойке.
1. для сбора стоков: большой отстойник,
для сбора механической грязи. для грязи делают с уклоном. даже со ступенчатым перепадом по глубине в зоне приема стоков. туда ставят дренажный насос.
для плавающих загрязнений (скоагулированные и адсорбированные на моющих СПАВах частицы масла и грязи) - отбойник с верхнего слоя на глубину до 0,3-0,5 м, зависит от глубины погружения всасывающей трубы.
примерно как у флотаторов
2. всас на водоочистку - с противоположной стороны от приемной зоны, естественно из толщи воды, никак не со дна.
3. для удаления песка со дна - включают периодически дренажный насос, и периодическая капитальная уборка: чистка лопатой с использованием "членов профсоюза".
плавающие опускаются на дно при откачке песка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.