Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паспорт ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
BaZalt
Добрый день!

Не могу найти полной информации по заполнению паспорта гвс, поэтому прошу помощи по некоторым пунктам:
1. Расчетный тепловой поток считаем по формуле снипа, где в конце прибавляем теплопотери. Так вот эти потери берем только по ветке Т3 или Т3+Т4? Или вообще Т3 при пропуске циркуляционных расходов? И мы ведь переводим эту цифру в кВт для формулы, верно?
2. Потери тепла трубопроводами - сначала принимали 30% при расчете теплового потока, но посчиталась гидравлика и теперь ступор, собственно здесь такой же вопрос, какие именно потери мы вписываем: Т3+Т4 или Т3 при пропуске Т4? И переводим конечные м.вод.ст. в ккал/ч и кВт?
3. Циркуляционный расход воды и потери давления в циркуляционном кольце - здесь чисто по Т4 цифра? Или учитывать Т3 с пропуском?

Буду очень благодарен за разъяснения!
jiexawcr
я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.

вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.

ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются.
BaZalt
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 10:41) *
я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.

вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.

ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются.


Спасибо за ответ, но не совсем дошло...
У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с).

То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса?
А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19?

И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное?
jiexawcr
Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 14:42) *
Спасибо за ответ, но не совсем дошло...
У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с).

То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса?
А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19?

И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное?

у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал.

ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали.


да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора.

спросите автора.
BaZalt
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 16:23) *
у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал.

ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали.


да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора.

спросите автора.


А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы.
Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится.
jiexawcr
Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 17:00) *
А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы.
Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится.

вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать?
BaZalt
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 18:21) *
вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать?


К чему относятся эти цифры тоже подписано. И вопроса о том, откуда они появились, не было.
Еще раз, интересует не гидравлика, а заполнение паспорта ГВС по строкам из первого сообщения, так как не совсем ясно, как правильно подставлять значения в формулы теплового потока и какие именно значения необходимо использовать.
BaZalt
Собственно.. Нашел сам у себя ошибку. Вместо теплопотерь подставлял потери напора, от этого и была путаница с величинами и формулой.
Ладно, все равно спасибо. Надеюсь, то, как разобрался верно.
Амиго
А для чего этот паспорт ГВС? Я впервые такое слышу просто.
InVinoVeritas
Для ИТП (подбор теплообменников циркуляционных насосов, КИП), запрос ТУ и согласование в теплоснабжающей организации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.