Fireman
Нужно проложить две ветки полипропилена диаметром 75 и 40 мм по стене.

Длина веток 120 м. Компенсаторы П-образные вертикально на стене.


Обычно делаю шаг П-компенсаторов метров 6, но при таких расстояниях думаю есть смысл увеличить

размер компенсатора и сделать их метров, хотя бы, через 10 или больше, дабы уменьшить их количество.

Помещение высотой больше 10 м - место позволяет.

В СП ограничений на размер компенсатора не нашел, но понимаю, что до бесконечности его увеличивать нельзя.


Вопрос: Чем ограничен максимальный размер компенсатора? Можно ли исключить неподвижную опору на полке компенсатора?

cpt
А если посчитать по СП или требованиям производителя?
jiexawcr
Цитата(Fireman @ 30.7.2019, 23:49) *
Нужно проложить две ветки полипропилена диаметром 75 и 40 мм по стене.

Длина веток 120 м. Компенсаторы П-образные вертикально на стене.


Обычно делаю шаг П-компенсаторов метров 6, но при таких расстояниях думаю есть смысл увеличить

размер компенсатора и сделать их метров, хотя бы, через 10 или больше, дабы уменьшить их количество.

Помещение высотой больше 10 м - место позволяет.

В СП ограничений на размер компенсатора не нашел, но понимаю, что до бесконечности его увеличивать нельзя.


Вопрос: Чем ограничен максимальный размер компенсатора? Можно ли исключить неподвижную опору на полке компенсатора?

это смотря какие у вас скользящие опоры. если стандартные хомуты с резинкой, то более чем 2-3см смещение не стоит брать. исходя из этого и компенсаторы.


cpt у производителей нет таких данных. они предлагают рассчитывать, без ограничений по вылету и смещению. в СП тоже самое. наверное даже наоборот, производители скопировали расчеты к себе, немного заменив термины для различий.
cpt
Цитата(jiexawcr @ 31.7.2019, 14:19) *
это смотря какие у вас скользящие опоры. если стандартные хомуты с резинкой, то более чем 2-3см смещение не стоит брать. исходя из этого и компенсаторы.


cpt у производителей нет таких данных. они предлагают рассчитывать, без ограничений по вылету и смещению. в СП тоже самое. наверное даже наоборот, производители скопировали расчеты к себе, немного заменив термины для различий.


Для этого инженер есть, у весбо, валтека насколько я помню есть интсрукции по расчёту компенсаторов (по сути те же что и в СП)


jiexawcr
Цитата(cpt @ 31.7.2019, 11:07) *
Для этого инженер есть, у весбо, валтека насколько я помню есть интсрукции по расчёту компенсаторов (по сути те же что и в СП)

и что там в инструкциях? какое ограничение?
зачем писать сообщения ниочем? если как в СП, то нет там указаний по предельным размерам. а слова менеджера к делу не пришлешь и в суде ими не прикроешься.
cpt
Вылет компенсатора производители считают сугубо по СП40-101-96
как пример https://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf...904fe66cd39.pdf

Максимальный вылет плеча можно ограничить требованием номограммы 2.7 СП40-101-96 там кстати данные для удлинений трубопроводов вплоть до 160 мм с максимальным вылетом 2500 мм.
jiexawcr
Цитата(cpt @ 1.8.2019, 5:41) *
Вылет компенсатора производители считают сугубо по СП40-101-96
как пример https://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf...904fe66cd39.pdf

Максимальный вылет плеча можно ограничить требованием номограммы 2.7 СП40-101-96 там кстати данные для удлинений трубопроводов вплоть до 160 мм с максимальным вылетом 2500 мм.

ну и на что вы ссылку даете? нет там никаких указаний, ограничивающих размер компенсатора.
в каком пункте СП это указано? про 2500мм. а вылет 2500мм это для трубы ДН40 армированной стекловолокном достаточно примерно для 400м трассы, что по факту можно считать отсутствием компенсаторов.