Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 20:45)

Проектировщик, с вентиляцией жилых домов не приходилось еще сталкиваться
В таком случае Вам надо ещё и учиться
грамотно задавать вопросы - только в 13-ом посте Вы сообщили об этажности дома и годе его постройки, а в 14-ом, наконец, озвучили, что в кухне есть ещё и газовый котёл. Т,о., все предыдущие ответы Вам были сродни игре в "
угадайку" - т.е. пустой тратой времени Вашего и нашего.
Цитата(kutukova.i @ 6.8.2019, 9:48)

Да, на кухне есть газовый котел.
Но тогда неясно из какого расчета изначально проектировалась вентиляция:
Вам не ясно потому, что
Вы не желаете это выяснять!
Для дома новой постройки в УК обязательно д.б. проекты, по которым этот дом построен - владельцам квартир УК обязана их предоставить для ознакомления. Т.е. Вы можете увидеть в АР/КЖ и конструкцию каналов для обсуждаемой квартиры, и, возможно, указания в ОВ по воздухообменам.
Если дом сдан в 2016 г., то, скорее всего, ОВ проектировалось по СП 60.13330.20
12 и СП 54.13330.20
11 - но это тоже можно увидеть в чертежах из УК.
В СП 54.13330.20
11 тоже есть табл. 9.1, а в ней
нормируемый воздухообмен для кухни с котлами с открытой и закрытой камерами сгорания. И там нет связи с кратностью, т.е. с объёмом/площадью кухни.Не хочу больше гадать - Вы можете и в проекте и по факту увидеть исполнение котла и определиться по воздухообмену этой кухни.
Ещё раз повторю -
не было требований о 3-х-кратном воздухообмене в такой кухне!
Обратите внимание на эти замечания
Цитата(инж323 @ 6.8.2019, 11:33)

а в какой канал пойдут требуемые для жилой площади кубы воздуха? Там ведь те же 3 куба на квадрат. Им куда выйти- только через вытяжку С\У?
Да и в пятиэтажных зданиях.. как правило не с союзом делают, а инд каналы на каждую квартиру свои и канал этот не союз, а просто канал, свой и сразу на чердак или над кролей закончится. Эт не считая, что это 4-й этаж и есть вариант, что в случае с союзом он может выйти сам на чердак не соеденившись с основным(в кирпиче каналы, а не бетонные вентблоки), а 5-й этаж совсем отдельно.
Каналы увидите в чертежах.
Объём вентиляции для жилых комнат увидите либо в чертежах ОВ, либо в табл. 9.1 СП 54...2011
А схема вентиляции квартиры наиболее понятно, по-моему, описана в п. 4.1
этого Пособия.