Доброго дня! Согласно п.10.1.2 СП 32.13330.2012. электроснабжение систем канализации должно обеспечиваться от двух независимых источников, тем не менее очень часто встречаются ШУ КНС с одним вводом. Проектировщики говорят что проблем никогда не было, некоторые даже удивились. Как можно обосновать наличие одного ввода в ШУ КНС? Или придется менять конфигурацию как минимум на ручное переключение источников питания?
Верне сначала назначается категория надежности , а уже следом кол-во вводов и прочие мероприятия. 1 ввод применим для КНС 3 категории.