Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пароводяной водоподогреватель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SvetaR
Здравствуйте.
Подскажите, где найти информацию по проектированию пароводяного водоподогревателя.
Готовить воду нужно для ГВС.
Параметры пара 180 С, Р=1,5 кгс/см2.
На какие тонкости обратить внимание.
С паром не работала ни разу, а сделать нужно.
gloom11
Обязательно нужно проектировать свой? Изготавливать тоже сами планируете? Купить готовый не вариант?
Машинист
Качайте курсовик по проектированию энергетического оборудования, это где-то второй курс института по старому. У нас было, не сохранилось, т.к. это были ещё рукописные времена.
andreiustinov
Подводных камней довольно много,
просто некоторые:
1. По Вашим данным - пар перегретый. Довольно сильно.
Большинство программ считает через насыщенный пар.
Надо учитывать разницу в удельном объеме.
2. Давление жидкости желательно иметь равным
или больше давления пара, что бы избежать пристенного вскипания.
3. Скорость пара трубках - не более 100 м/с.
4. Существует довольно большая линейка готовых
кожухотрубов из нержавейки с витым трубным пучком.
Подобная тема уже была.
SvetaR
Цитата(gloom11 @ 13.8.2019, 11:11) *
Обязательно нужно проектировать свой? Изготавливать тоже сами планируете? Купить готовый не вариант?


Конечно купить готовый. Но его нужно подобрать, разместить на плане, обвязать и т.д.
Именно это и имела ввиду.

Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 12:11) *
Качайте курсовик по проектированию энергетического оборудования, это где-то второй курс института по старому. У нас было, не сохранилось, т.к. это были ещё рукописные времена.


Спасибо. Может где в учебной литературе попадалось?
Машинист
Так вы и пишИте о том, что имеете в виду, а не то, что на клаве само набирается. Проектирование пароводяного нагревателя - это комплекс теплотехнических и конструктивных расчётов самого аппарата. А вам нужен Узел подогрева горячей воды на базе пароводяного теплообменника, с параметрами такими-то. По сути, выбор клапана на пар и конденсатоотводчика на конденсатоотвод. Тьфу и растереть. Удачи. tongue.gif
Не, мне ни разу не попадалось, я их ломал только)))
SvetaR
Цитата(andreiustinov @ 13.8.2019, 12:25) *
Подводных камней довольно много,
просто некоторые:
1. По Вашим данным - пар перегретый. Довольно сильно.
Большинство программ считает через насыщенный пар.
Надо учитывать разницу в удельном объеме.
2. Давление жидкости желательно иметь равным
или больше давления пара, что бы избежать пристенного вскипания.
3. Скорость пара трубках - не более 100 м/с.
4. Существует довольно большая линейка готовых
кожухотрубов из нержавейки с витым трубным пучком.
Подобная тема уже была.



К сожалению, на форуме не нашла ничего по своему вопросу.
А пластинчатые теплообменники можно использовать?
А может подскажете,где можно посмотреть стандартную обвязку?
andreiustinov
Пластинчатые можно. Но надо сразу закладываться на разборные.
Зарастают. Кожухотрубные более устойчивы к этому.
По объвязке тема была:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62002
Mixaler
Цитата
К сожалению, на форуме не нашла ничего по своему вопросу.


расчеты и подбор теплообменного оборудования даны в СП 41-101-95
gloom11
Пароводяной теплообменник подберут в любой крупной фирме которая их производит. Заполняете опросный лист и вперед.
По обвязке есть много ресурсов с типовыми обвязками, даже у компаний производителей теплообменников есть типовые схемы.
Плюс можно тут посмотреть, много полезного - http://www.spiraxsarco.com/global/ru/Resou...Pages/home.aspx
SvetaR
Спасибо большое всем!
SvetaR
И еще просьба: подскажите по какой литературе можно изучить проектирование паровых ИТП?
Интересуют именно справочники, учебники, может методички какие есть.
Галиев
Цитата(SvetaR @ 21.8.2019, 23:33) *
И еще просьба: подскажите по какой литературе можно изучить проектирование паровых ИТП?
Интересуют именно справочники, учебники, может методички какие есть.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486
SvetaR
Цитата(Галиев @ 22.8.2019, 13:08) *


Спасибо, конечно, за ссылку. На форуме давно и об этой кладовой знаю.
Хорошо, что гуглить не послали. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.