Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требования к персоналу (пайка ПНД трубы)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
adunaev
Добрый день!

Суть вопроса:
Нужно спаять трубопровод из ПНД трубы Дн160. Пайка выполняется встык. Подаваемая среда - 40% водный р-р этиленгликоля (т.е. технологический трубопровод). Рабочее давление - не более 0,6 МПа.

Существуют ли требования (в рамках законодательства), предъявляемые к персоналу, задействованному при производстве указанных работ? Требуются ли какие-либо аттестации сотрудников, разряды и т.п.?

Спасибо!


Странная Белка
СП 40-102-2000, глава 7 - требования к монтажу.
7.1 Общие указания
7.1.1 При строительстве трубопроводов с применением труб из полимерных материалов для обеспечения требуемого качества строительства необходимо производить:
- проверку квалификации монтажников и сварщиков;
- входной контроль качества применяемых труб, соединительных деталей и арматуры;
- технический осмотр сварочных устройств и применяемого инструмента;
- систематический операционный контроль качества сборки и режимов сварки;
- визуальный контроль качества сварных соединений и контроль их геометрических параметров;
- механические испытания сварных и других соединений.
adunaev
Что подразумевается под "проверкой квалификации монтажников и сварщиков"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.