Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальные кондиционеры для помещений класса чистоты ИСО 8
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Prizrak_TW
Добрый день! Прошу помочь с решением вопросов.

Есть группа "чистых" помещений класса ИСО8 с теплоизбытками. Снятие теплоизбытков только общеобменной вентиляцией не представляется возможным из-за отсутствия места для прокладки трасс воздуховодов.
Решением вижу установку канального кондиционера в обслуживаемом помещении для снятия остаточных теплоизбытков.
Но встаёт вопрос по установке на него финишного фильтра класса Н13. Если его не ставить, то не нарушится ли класс чистоты для помещения? А в случае установки финишного фильтра его сопротивление около 600Па при напоре кондиционера +/- 150Па. Получится ли поставить дополнительный вентилятор для повышения давления после кондиционера, чтобы "продавить" фильтр? И как организовать согласованность работы кондиционера и дополнительного вентилятора.
vsklokoch
Цитата(Prizrak_TW @ 6.9.2019, 7:26) *
поставить дополнительный вентилятор для повышения давления после кондиционера, чтобы "продавить" фильтр? И как организовать согласованность работы кондиционера и дополнительного вентилятора.

Я, признаться, подобное сотворил. Сфе работает. Концы с проводов вентилятора кондиционера вывел на реле. И через реле и ступенчатый трансформатор завел питание доп. вентилятора.

Имеем:
- пока отработало меньше года, но без нареканий;
- шумит страшенно;
- я-то гарантию на кондиционер дал... (что есессно целиком только мои риски!)

И еще стоит помнить: просто так сигналы на реле не вывести - при подаче питания на любую из катушек двигателя вентилятора внутреннего блока, остальные катушки тоже оказываются под напряжением - нужно задействовать в т.ч. нормально закрытые контакты реле. И еще: этот фокус (съем сигнала на реле) проходит не со всеми внутрянками (даже от одного и того же производителя).
Prizrak_TW
Цитата(vsklokoch @ 6.9.2019, 11:24) *
Имеем:
- пока отработало меньше года, но без нареканий;
- шумит страшенно;
- я-то гарантию на кондиционер дал... (что есессно целиком только мои риски!)


Шумит страшно к окружению? или на воздухораспределителе?
Чьё оборудование объединяли (модель и марку если можно)?
vsklokoch
Цитата(Prizrak_TW @ 6.9.2019, 10:23) *
Шумит страшно к окружению? или на воздухораспределителе?
Чьё оборудование объединяли (модель и марку если можно)?

К окружению, конечно. Шум в канале - дело техники.
Кондиционер AUX (внутр. блок ALLD-H12/4R1), вентилятор KD 250 от Systemair.
До сих пор сомневаюсь, может правильнее было установить два доп. вентилятора последовательно? Нам же напор нужен, а не увеличенная производительность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.