123alexava
Здравствуйте!
Проектирую системы противодымной вентиляции в подвале 16-этажного здания.

Имеется существующая шахта, в которой предусмотрены два воздуховода 650х550(ВД1) и 550х550 (ПД1). Расходы 20500 м3/час и 12700 м3/час соответственно.
Помещение с постоянным пребыванием людей, длиной более 35 метров.

После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.

Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?
И как в таком случае выходить из положения?
- повышать давление вентилятора для системы ПД1- подбирать его на рабочую точку с повышенным давлением? но тогда увеличится и расход
- увеличивать сеть ПД1 для увеличения сопротивления?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Konstantin T.
При вашем дисбалансе разряжение будет, большое. Какое именно вы поймете только при испытаниях, потому что вентилятор ПД будет влиять на работу вентилятора ВД, а они у вас без всякой регулировки, кто сколько сможет, тот сколько и будет дуть несмотря на ваши расчеты. Точно больше 150 Па на дверях.
Вы указываете давления для преодоления сети, из них не понять разряжение никак.
Composter
Цитата(123alexava @ 13.9.2019, 11:45) *
После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.
Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?

Так вы же пишете что потери в систме 1050 и 240,системой и съестся это давлений.
123alexava
Получается, если неверно подобрать вентилятор ДУ с рабочей точкой в 20500 м3/час и 1400 Па, то на данном участке расход будет не 20500, а 26000 м3/час, т.к. сопротивление участка ниже.
В таком случае получается "перерасход", который будет создавать то самое разряжение?


Composter
а вы заказчику озвучивали что подбираете вентилятор с запасом по расходу 25% и давлению 70% ? сомневаюсь что он готов переплачивать за оборудование.....
ИОВ
Цитата(123alexava @ 13.9.2019, 14:07) *
Получается, если неверно подобрать вентилятор ДУ с рабочей точкой в 20500 м3/час и 1400 Па, то на данном участке расход будет не 20500, а 26000 м3/час, т.к. сопротивление участка ниже.
В таком случае получается "перерасход", который будет создавать то самое разряжение?

Если ещё и расчёты неверно выполнить...
Зачем обсуждать неверный подбор вентилятора?
Типов и типоразмеров вентиляторов ДУ - вагон и маленькая большая тележка.
Ваша задача подобрать вентилятор с характеристиками, наиболее близкими к расчётным результатам