Совершенно справедливо заметили:
Цитата(jota @ 21.9.2019, 10:30)

Шлите этого ГИПа в лес.
Во-первых, этот ГИП не знает норм. А во-вторых, написал
околонаучную ахинею по акустическому расчёту сети, которой нет.
По нормам - Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 - для жилья норма 30 дБА в ночное время (23...7 ч) и 40 дБА в дневное время (7...23 ч). Акустический расчёт выполняется для конкретной конфигурации и сечений воздуховодов, в расчёте участвуют не только скорости в воздуховодах, но и все отводы/повороты, тройники , решётки и т.п.
Но тут несколько другой вопрос возникает - у Вас большой короб
Цитата(Tatyana13 @ 21.9.2019, 10:50)

В коридоре висела труба огромная
т.е. вероятно, предусмотрена естественная вентиляция квартиры. С такими маленькими сечениями, которые Вы указали, ест. вентиляция осуществляться не будет.
Решение о возможности принудительной вытяжки (вентилятор) можно принимать, только зная схему вентиляции в Вашем доме, этажность здания и этаж расположения квартиры.