antonio fogande
Добрый день!
Для линейного объекта тепловой сети экспертиза потребовала нанесение пикетов.
Хотел бы попросить коллег, которые с этим сталкивались, скинуть либо-какой нибудь нормативный документ, или пример нанесения пикетов, или просто прошу дать небольшие пояснения в комментариях - как конкретно они наносятся (особенно непонятна нумерация). Спасибо!
ivan-l-ing
Подойди к газовщику за минуту всё тебе объяснит
если его нет открой гост 21-610 там всё нарисовано и расписано но для газа
тебе нужно сделать тоже самое но на тс
всё просто Пикет 0 (ПК0 ) точка присоединения
дальше например угол поворота у тебя через 10метров, под выноской УП1 пишешь ПК0+10,00
и так до 100метов, пикет 1 это сто метров и снова ПК1+10 метров и т.д.
я так делал
бредовость в том что пикетаж ты расставляешь для какой-то одной трубы, а реально для второй трубы он будет чутка другим
но лучше получить такие замечание чем отрицалово
да и если делаешь рабочку пикетаж расставляй на профиле, а потом переноси на план
т.к. в профиле ты учтешь подъемы и опуски, а на плане можешь облажаться