Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) 

давление в деаэраторе 0.5бар. Температура воды на питательные насосы +104гр.
0,5 - это избыточное или абсолютное давление? 
Для избыточного: слишком много, у Вас не происходит деаэрация воды при такой температуре. 
Для абсолютного: слишком высокая температура воды, у Вас должно быть безумное количество выпара из деаэратора... 
Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) 

На заборе насоса наблюдаеться отрицательное давление -0.01бар.
А где стоит вакууметр, насколько близко к всасу насоса?
Цитата(SMART GUY @ 15.10.2019, 11:24) 

происходит вскипание воды перед насосом
Если бы происходило вскипание воды перед насосом - насос бы останавливался. 
Цитата(zeman @ 15.10.2019, 15:33) 

Изнашиваются не уплотнения, а сам корпус насоса.
А можно поподробнее, как изнашивается корпус насоса?...