1. Наружные метеорологические условия (Ростов-на-Дону):
ТП: tH„A” = 27 °C; JН„А” = 56,8 кДж/кг;
ХП: tН„Б” = -19 °C; JН„Б” = -17,8 кДж/кг.
Температура внутреннего воздуха в помещении:
ТП - tВ не более, чем на 3 °С выше расчетной температуры по параметрам ”А”; Принимаем tВ = 27+3=30 °C;
ХП - tВ = 18 ч 22°С. Принимаем tВ = 18 °C;
РАСЧЕТ ДЛЯ TП.
ТП: tH„A” = 27 °C; JН„А” = 56,8 кДж/кг;
1. tВ = 30 °C Влажность не больше 65%
2. Определяем тепловое напряжение помещения:
^Qявн=qя * Nлюд+Qоб+Qосв+Qост+Qн.огр=4,5кВт
qя=^Qявн/Vпом=4500/117,24=38,38 по этому показателю принимаем grad t=1,5
ty = tB + grad t(H-hр.з.)=30+1,5*(2,5-1,5)=31,5 єС H=2.5м hр.з=1.5м
tп=27+0,5(подогрев в вент)=27,5 єС.
РАСЧЕТ ДЛЯ ХП.
tН„Б” = -19 °C; JН„Б” = -17,8 кДж/кг.
tВ = 18 °C; Влажность не больше 60%
tП = tВ – 4=18-4=14 °C; Прим: на высоте 2,5 м и выше
tдоп=(4–6) °С;
^Qявн=qя * Nлюд+Qоб+Qосв+Qост+(Qот-Qн.огр)=2,1кВт
qя=^Qявн/Vпом=2100/117,24=17,9 по этому показателю принимаем grad t=1,2
ty = tB + grad t(H-hр.з.)=18+1,2(2,5-1,5)=19,2, єС
Можете проверить, все ли я правильно посчитал? Огромное спасибо за внимание