Vladimir_proekt
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здание 8 этажей + подвал.
Фрагмент плана на каждом этаже.
На всех этажах двери открываются внутрь, кроме первого этажа. На первом этаже двери открываются по направлению эвакуации наружу.
Лифтовая шахта без подпора.
Заказчик просит подпор в лестничную клетку.
Дымоудаления в здании нет и не будет.
Shiling
Тип лестничной клетки и необходимость подпора определяет заказчик только если он же архитектор. См. раздел "АР". Там же тип дверей и направление открывания.
keaton
Цитата(Vladimir_proekt @ 24.10.2019, 16:12) *
Заказчик просит подпор в лестничную клетку.
Дымоудаления в здании нет и не будет.

Спросите заказчика, что он думает по поводу п. 7.1 СП 7.13130.2013:
Цитата
Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Composter
Цитата(Vladimir_proekt @ 24.10.2019, 15:12) *
Заказчик просит подпор в лестничную клетку.
Дымоудаления в здании нет и не будет.
это верх идиотизма.
Заказчики как я понимаю монтажники вентиляции? Потому больше никому такое не придет в голову
Что у вас было в стадди п?
Вы в курсе что в 99% для такого здания лк задымляемая?
Вы в курсе чтобы сделать из лестницы л2 тип н2 это не просто нажать на клавиатуре две кнопки? Нужно во первых обосновать нормами, во вторых обеспечить требования для другой лк.
А Вы в курсе что если делается подпор, то нужно делать ду из коридоров и компенсацию в коридоры.

Если сталия п ужк есть то смотрите туда. Изменения в противоподарных мероприятиях влечет за собой перепрохождение экспертизы. Любая экспертиза зарежет тыпые решения сразу.

Это несусветная тупость
ИОВ
к Vladimir_proekt: А от Форума чего хотите? Если Вы проектировщик,то:
1. Выписываете из СП 1 пункты, доказывающие, что эта ЛК не соответствует требованиям, предъявляемым к ЛК типа Н2.
2. Выписываете из СП 7 пункты, доказывающие несоответствие просьб Заказчика действующим нормам пож. безопасности.
3. Предъявляете Заказчику все выписанные Вами цитаты из норм.

Так что, просьба Заказчика - глупость, а Ваш вопрос "как считать?" не имеет права на существование.