Имеются данные 1680 квт на отопление, 571 квт среднечасовой ГВС, 158 квт собственные нужды.
1680+571+158=2409 квт.
Согласно сп 89.13330.2016(2012) п.4.16 При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в таблице 1.
Допустимое снижение подачи теплоты до,87 % при -30градусах , смотрим пункт 4.12 Расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения.
Получается 2409-13%= 2096 каждый котел, т.е для дома потребляющей 2,4мвт , я ставлю котельную в 4,2 мвт.
Если смотреть пункт 4.8 Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилые и общественные здания - до 12°С;- промышленные здания - до 8°С.
По расчетам,если считать отопление на 12°С, снизится примерно на 30% , т.е. 1680-30%=1176, ГВС 571квт-13%=558 квт, Собственные нужды 158 квт-13%=138 квт
итого 1176+558+138=1872 квт, каждый котел. В этом случает 3,8 мвт котельная при потреблении 2,4 мвт.