Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт теплопотерь трубопровода с маслом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Alex40773
Добрый день.
Ситуация следующая: на метталургическом предприятии в цехе имеется маслоподвал, с которого насосами проганяется масло по рабочим механизмам. Установлено 7 баков по 15 м3, оборот с каждого бака приблизительно 17м3/ч, масло гоняется в системе по кругу (из бака на механизм и обратно в бак). Мы установили на баках электрообогрев (ТЭНы) из расчёта поддержания определённый температуры масла в баке (50-60 С). Теперь мне требуется посчитать потери на трубопроводах (так как длины полного круговорота масла по цеху от 100 до 300 м для разных систем, а трубопроводы не изолированы и зимой на них должны быть большие потери). Прошу подсказать, по каким документам, номам возможно выполнить такой расчёт? (в интернете находил пару расчётов, но меня смущает, что они все не учитывают расход, а мне кажется он важен).
lovial
1. Соколов Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов" - 6-ое изд. перераб. - М. Издательство МЭИ, 1999 г. (Глава 10 - "Тепловой расчет", формулы 10.39-10.40).

2. "Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию" / И.В.Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др.; Под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина - М.: Энергоатомиздат, 1988 г. (Глава 10 - "Тепловые расчеты изоляционных конструкций тепловых сетей", формулы 10.59-10.59а).

3. http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/422...V2_p629-630.pdf

4. http://www.giab-online.ru/files/Data/2016/4/84_95_4_2016.pdf
Alex40773
Благодарю за помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.