Цитата
Я уже молчу про масштаб 1:1000
Такие планы сетей заворачивают обратно проектировщику.
Цитата(Aerl @ 14.11.2019, 13:10)

ну да, то что читаемость сетей на плане зависит от типа грунта, это же более логично.
Тогда вообще должно быть наоборот, откос больше и для сокращения объема земляных работ трубы класть ближе чтобы снование траншеи было меньше!!
Так что думаю авторы норм хотели сказать что расстояние между трубами зависит от нагрузок на грунты, т.е. если уложено на естественное жесткое основание то при расстоянии 0,7м никуда не денется когда прорвет соседнюю трубу, а если уложено на мягкий суглинок то может провалиться или вообще всплыть.
Но опять же, типовые решения обратной засыпки регламентируют укладку на исскуственное щебеночное основание с песчаной подушкой если грунт слабый. И это практичеки везде применимо, что вполне себе обоснование сокращения неразумного расстояния 1,7-2,2 м до 1,1-0,7м