Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка ресивера сжатого вохдуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
ver.sh07
Возник такой вопрос
Есть ли возможность установки ресивера со сжатым воздухом (объем 1000 л) не в отдельно стоящем здании, а в помещении котельного зала?
В п. 65 ФНП сказано, что это возможно для сосудов, для которых по условиям технологического процесса или условиями эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений.

Какие именно условия должны быть соблюдены?
SlavaYellow
Рабочее давление сосуда какое?
ver.sh07
Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2019, 11:44) *
Рабочее давление сосуда какое?

Максимальное рабочее давление 16 бар, работает при 6.
SlavaYellow
На каком давлении Вы работаете инспектора не интересует (главное чтобы не выше разрешенного - в Вашем случае 1,6 МПа). А у Вас зарегистрирован опасный производственный объект (ОПО)?
ver.sh07
Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2019, 12:51) *
На каком давлении Вы работаете инспектора не интересует (главное чтобы не выше разрешенного - в Вашем случае 1,6 МПа). А у Вас зарегистрирован опасный производственный объект (ОПО)?

Да, зарегистрирован.
SmallBoy
если максимальное давление 6 бар, и 1000л, и компрессор физически не может выдать больше 6 бар, то регистрировать в ростехнадзоре не надо
чтобы разместить в помещении, надо огородить кирпичной стенкой и выполнить расчет на взрывную нагрузку
это если соблюдать технический регламент по сосудам под давлением
а если по обычному, то поставить и забыть, всем плевать на не ростехнадзорные ресиверы
SlavaYellow
Цитата(ver.sh07 @ 28.11.2019, 18:07) *
Да, зарегистрирован.

А какой класс опасности ОПО? И что входит в реестр ОПО в качестве технических устройств?

Цитата(SmallBoy @ 28.11.2019, 23:48) *
если максимальное давление 6 бар, и 1000л, и компрессор физически не может выдать больше 6 бар, то регистрировать в ростехнадзоре не надо


Кто Вам такое сказал? Регистрация идет не по параметрам питающего источника, а по характеристикам сосуда работающеого под избыточным давлением.
SlavaYellow
Цитата(SmallBoy @ 28.11.2019, 23:48) *
а если по обычному, то поставить и забыть, всем плевать на не ростехнадзорные ресиверы


Не всем. Тут нас давеча проверял Роструд, инспектор попросил предоставить следующие документы:

Паспорта всех сосудов, работающих под давлением;
Акт готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию;
Инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением и ответственного за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также производственная инструкция для рабочих, обслуживающих оборудование под давлением;
Графики планово-предупредительных ремонтов;
Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию; Инструкции по режиму работы;
Приказ о создании аттестационной комиссии;
Протоколы и удостоверения аттестации работников;
Приказ о допуске к самостоятельной работе персонала по обслуживанию оборудования под избыточным давлением;
Паспорт на компрессорную установку;
Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки;
Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорных установок;
График планово- предупредительного ремонта компрессорной установки;
Журнал проверки знаний обслуживающего персонала правил и инструкций;
Журнал (формуляр) учета ремонтов компрессорной установки.

И при НС (не дай Бог со смертельным исходом) в комиссию обязательно входит представитель РТН, даже если сосуды не ставились на учет в РТН. Кроме того приказ РТН №116 от 25.03.2014 никто не отменял.
SmallBoy
Парни, подскажите была вроде норма, которая позволяла компрессоры на ресивере ставить где хочешь.

Поршневой компрессор 20 бар на ресивере 1м3
SlavaYellow
Цитата(SmallBoy @ 29.1.2021, 4:30) *
Парни, подскажите была вроде норма, которая позволяла компрессоры на ресивере ставить где хочешь.

Поршневой компрессор 20 бар на ресивере 1м3


Не совсем так.
Агрегатированность компрессорной установки позволяет обойти п.64 ФНП ОРПД (установка возлухосборников на улице).
Соответственно Ваш сосуд установлен в помещении компрессорной установки. Требования к машинным залам компрессорных установок изложены в ПБ 03-581-03. Но это если мощность компрессорной установки более 14 кВт.
К тому же Ваш сосуд регистрируется в органах РТН. Так что если по-закону: регистрация ОПО, проект, ЭПБ и т.д.

P.S. Я ссылаюсь на "старую нормативку", с 01.01.2021 изменились НПА в области промышленной безопасности,
KOLY258
немного полезной информации для себя узнал!)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.