Доброго времени суток!
Разрабатываю проект тепловых завес для одного гипермаркета. Суть в следующем, у зака имеется существующая сеть теплоснабжения, которая питает тепловые завесы, но количества завес не хватает, требуется доосностить ворота завесами, при этом необходимо подключиться к существующей сети, новую ветку от распределительного коллектора кидать не хотят. Был произведен подбор завес, пересчитаны диаметры магистрали. Дошли до узлов обвязки и тут возник вопрос, какие узлы обвязки применять: качественного (с циркуляционным насосом) или количественного (без циркуляционного насоса) регулирования?
jota
В ТЦ завесы, как правило, работают на постоянной температуре (макс.) воды. Температура выходящего воздуха подбирается регулировочным вентилем, можно балансовым, изменяя проток воды. Если от собственной котельной, то лучше оставить циркуляцию постоянной, включая-выключая вентилятор. Если от ИТП, то клапан с быстрым электроприводом On-off и обводной термостатный вентиль - ограничитель температуры, чтоб не остывала.