Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реле потока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
cpt
Добрый день.
Подскажите марку или производителя реле потока жидкости для труб большого диаметра.
Необходимо установить реле потока на чиллер, подводящие трубы DN200 и DN250. Для DN200 нашёл варианты реле потока лепесткового типа, а вот на DN250 ничего найти не могу.
Реле лепесткового типа для таких диаметров труб вообще существуют? Или зажать локально трубу с DN250 до DN200?
Как вариант можно сделать байпасную линию и туда установить датчик потока, врезку входа в байпас сделать по принципу трубки Пито?
Точного измерения ведь не требуется нужен сам факт наличия потока?
Lex
Цитата(cpt @ 4.12.2019, 17:48) *
Добрый день.
Подскажите марку или производителя реле потока жидкости для труб большого диаметра.
Необходимо установить реле потока на чиллер, подводящие трубы DN200 и DN250. Для DN200 нашёл варианты реле потока лепесткового типа, а вот на DN250 ничего найти не могу.
Реле лепесткового типа для таких диаметров труб вообще существуют? Или зажать локально трубу с DN250 до DN200?
Как вариант можно сделать байпасную линию и туда установить датчик потока, врезку входа в байпас сделать по принципу трубки Пито?
Точного измерения ведь не требуется нужен сам факт наличия потока?

Вы реально думаете, что поток в трубе DN250 будет обтекать Ваш датчик для трубы DN200 и датчик не сработает?
Или Вам нужно соблюсти формальность цифр для проекта?
Skaramush
Вообще говоря, на (к примеру) Дайкиновских чиллерах реле хоть и лепесткового типа, но тарирован под расход и при меньшем просто не сработает.
cpt
Я не знаю насколько точно должна работать данная автоматика.
Если диаметр нужно соблюдать именно доя точности измерений тогда я пойду делать прямые участки и ставить соответствующий типоразмер датчика, что бы не было претензий о не правильной установке.
Если достаточно показать факт расхода (по сути я думаю он и нужен) то можно поставить любой датчик для 200 трубы.

Помнится приходилось ставить накладной ультразвуковой расходомер для сравнения показаний с имеющимся, так там пока не нашёл место с идеальной установкой и прямыми участками показывал он что угодно кроме расхода.
Skaramush
Я писал о таких например. Грамотный техотдел, по увеличению диаметра могут точно подсказать и подобрать.
cpt
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.