Добрый день! Требуется определить объем бака запаса воды для подпитки системы теплоснабжения. ГВС отсутствует. Мощность котельной менее 100 МВт. Объем в системе 10кубов. Какими нормативными требованиями и расчетами следует руководствоваться? Или вовсе не регламентируется? Эксперт запросил расчет бака запаса теплоносителя. Заранее благодарен за помощь!
Тепловед
СП 89.13330.2016 Котельные установки в этом вопросе отсылает к СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Читайте в этом СП раздел 6.
Галиев
Цитата(SIG42 @ 23.12.2019, 12:41) *
Добрый день! Требуется определить объем бака запаса воды для подпитки системы теплоснабжения. ГВС отсутствует. Мощность котельной менее 100 МВт. Объем в системе 10кубов. Какими нормативными требованиями и расчетами следует руководствоваться? Или вовсе не регламентируется? Эксперт запросил расчет бака запаса теплоносителя. Заранее благодарен за помощь!

Более 100 МВт - применяются правила для ТЭЦ?
SIG42
Цитата(Тепловед @ 23.12.2019, 18:09) *
СП 89.13330.2016 Котельные установки в этом вопросе отсылает к СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Читайте в этом СП раздел 6.


А какой пункт подходит для моего случая? Согласно п.6.16 "В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения."
Но мощность котельной гораздо меньше.
forrte
Согласно СП 124 Вы ещё обязаны обеспечить минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для источника теплоты 0,97. Можете посчитать с учётом надёжности водоснабжения, можете согласиться с рекомендуемым для 100 МВт и более.
Тепловед
С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!
SIG42
Цитата(Тепловед @ 24.12.2019, 12:42) *
С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!


Куда ж их ставить такие баки? newconfus.gif Да и зачем иметь в баках объем воды равный объему всей сиистемы laugh.gif
Галиев
Цитата(SIG42 @ 23.12.2019, 12:41) *
Объем в системе 10кубов.

Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?
SIG42
Цитата(Тепловед @ 24.12.2019, 12:42) *
С учетом совета forrte поставьте два бака по 5 м куб. и не заморачивайтесь! И сошлитесь на упомянутые СП 89 и 124. В проектах стадии РП расчеты не приводятся.

Что касается эксперта, действуйте по принципу: " детям мороженное, а бабе - цветы" Ну, поздравьте человека с НОВЫМ ГОДОМ!


По замечанию эспертизы приводятся.

Цитата(Галиев @ 24.12.2019, 14:31) *
Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?


4,1 МВт.

Цитата(Галиев @ 24.12.2019, 14:31) *
Какова величина присоединенной к котельной нагрузки?


Общая нагрузка 4,1 МВт. В неё входит: 3,8 МВт - контур антифриза (по подпитке антифриза вопросов нет) и 0,3 МВт - контур водяной ОВ. Водой питается котловой контур и водяной контур ОВ. Общий объем воды 10 кубов.
forrte
Вот и возьмите 3% от 10 м3 и не парьтесь. Можно с запасом. Есть много компактных баков самой разной конструкции.
tiptop
Цитата(forrte @ 24.12.2019, 13:43) *
Есть много компактных баков

Какие-то уплотнённые баки? unsure.gif
SIG42
Цитата(forrte @ 24.12.2019, 17:43) *
Вот и возьмите 3% от 10 м3 и не парьтесь. Можно с запасом. Есть много компактных баков самой разной конструкции.


Так и сделаю, в расчете возьму 3%. А баки в проекте и по факту есть. Спасибо!

Всем спасибо за участие в обсуждении!