Добрый день, коллеги. Поставили задачу: сделать дымоудаление в пристроенном помещении. Объект: жилой дом (25 этажей), рядом пристроено одноэтажно здание с торговыми помещениями. Собственнику пожарники выписали предписание сделать дымоудаление. Вопрос:Можно ли систему дымоудаления вывести на кровлю пристроенного здания? Или придется тащить на кровлю 25 этажного здания?
Kasper
Смотрите п.п. 7.11 г СП7, смотрите возможные места выброса, замеряйте расстояния до окон дома. Варианты не тащить шахту на кровлю дома можно найти, в крайнем случае факельный выброс со скоростью выше 20 м/с, направленный в сторону от окон.

Composter
так если здание пристроено и не имеет переходов в жилой дом, то на каком основании они требуют ДУ?