Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство Плавного пуска
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
urist8775
auCom устройство плавного пуска CSX выдаёт ошибку по частоте сети. Что это может быть? Так как в сети 50 герц оно стабильно. Может кто подскажет совет дельный. До это было всё нормально. Устройство Плавного пуска пускало насос. А сейчас периодически выдаёт ошибку.
tiptop
Цитата(urist8775 @ 1.3.2020, 0:23) *
auCom устройство плавного пуска CSX выдаёт ошибку по частоте сети.

Вы имеете в виду это: "Supply Frequency: Check mains voltage is available and supply frequency is in range"?

А напряжение на входе не проседает?
Может быть, какие-то контакты ослабли? unsure.gif

По этим приборам у "СТОИК лтд" есть техподдержка: http://www.stoikltd.ru/support/service/
urist8775
Цитата(tiptop @ 1.3.2020, 11:20) *
Вы имеете в виду это: "Supply Frequency: Check mains voltage is available and supply frequency is in range"?

А напряжение на входе не проседает?
Может быть, какие-то контакты ослабли? unsure.gif

По этим приборам у "СТОИК лтд" есть техподдержка: http://www.stoikltd.ru/support/service/
Да, контакты сейчас проверим. КНС стоит на базе отдыха. Ошибку выдаёт только в выходные. Когда пик нагрузки. Спасибо!