Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, допускается ли устройство узла спускников и водовопуска из ТС в приямок на вводе в ИТП?
Сбросной колодец за пределами ИТП предусмотреть нет возможности.
Длина ТС - 4.1 м (внутриплощадочная сеть), ф57х4 ППУ-ПЭ.
ИТП отдельное здание. Пристройка к основному.
Zelenoff
10.3.2020, 12:33
Допускается. Предусматривается приямок и перекачка сточных вод дренажными насосами в ливневую канализацию, с температурой воды не более 40 градусов.
PREMIER850
10.3.2020, 12:38
Спасибо.
То же так думаю.
Видел подобное много раз в существующих ИТП.
А есть какой то норматив по этому поводу?
Надо обосновать экспертизе.
Zelenoff
10.3.2020, 14:41
Думаю, можно сослаться на пункт 14.20 СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". По крайней мере данный документ не запрещает опорожнение трубопроводов в ИТП при соблюдении температуры и отвода воды в канализацию.