pavel1111
Добрый день!
Имеется вопрос о применении ремонтных муфт "ГЕБО". В частности, как и позиционируют себя данные изделия - это ремонтные муфты, т.е. для временного (в аварийных ситуациях) устранения проблемы. Однако из практики они широко используются монтажными организациями в качестве постоянных мер, ссылаясь на невозможность нарезки трубы (на ветхих трубопроводах).
Меня интересует документальное опровержения использования подобных муфт (ГЕБО) в качестве ПОСТОЯННОЙ МЕРЫ. Кто сталкивался? Как грамотно доказать невозможность длительного использования ГЕБО? Я не говорю про отопление (считаю категорически неприемлимо), только в отношении ГВС и ХВС. Всем спасибо!
jiexawcr
Да нету никаких норм толком. у них должен быть какой то паспорт для понимания характеристик и гигиенический сертификат. честно говоря никогда этим вопросом не задавался.

На ГВС нужно быть с ними аккуратными, особенно с применением полипропилена - они отлично слетают за счет температурных деформаций. Я бы даже рекомендовал ставить перед этой муфтой на полипропилене компенсатор тепловых удлинений, в соседних темах есть обсуждения и расчеты.

отлично стоят они по 5+ лет на ХВС, по ГВС особо нету опыта, но и не слышал что бы текли, очень уж хитрые у них прокладки-сальники.
вообще с ветхими трубами лучше все работают хомуты smile.gif порой превращая стальную трубу в резиновую. была еще технология вбивания деревянных чопиков, но думаю уже особо не встретишь.
но варить дряхлую оцинковку дело не благодарное, а нарезать резьбу - вредное, так как вся грязь, забивающая свищи стряхивается, а тонкие участки труб трескаются.
Fayst
СП 30.13330.2016:
7.1.2 Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей воды следует выполнять из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
СП 73.13330.2012:
5.1.2 Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять сваркой или на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба трубой).

Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах.

В нормальных условиях никаких гебо применять не советуют. Но если доказать (а доказать на ГВС наврядли получится) то можно, а ч0 бы нет?

Даже это скорее всего закопают. Чопики тоже не норма, а уж "деревянная сварка" тем более)))))