Доброго дня, коллеги.
Есть общественное здание (5 этажей) с организованными системами противодымной вентиляции из коридоров.
В здании 2 коридора, разделенные неогнестойкой перегородкой. Длина каждого коридора более 15 м, естественного проветривания при пожаре нет. В одном коридоре пожарной нагрузки нет (он может задымиться только через смежное помещение), во втором коридоре установлены два дивана. И так на каждом этаже. Сейчас решение систем противодымной вентиляции предусматривает одну единую систему дымоудаления на два смежных коридора. Расход ДУ посчитан как для коридора, который может задымиться через смежное помещение. Путь эвакуации согласно разделу МОПБ предусмотрен из коридора с пожарной нагрузкой в смежный коридор и потом на ЛК типа Л1. То, что сейчас фактически нарушен п. 7,6 СП 7 я понимаю. И эвакуация коридор-коридор вроде тоже по ФЗ 123 не проходит.

Помогите разобраться, нет ли в разделе ПБ запрещающих норм на установку пожарной нагрузке в коридоре (если есть, прошу подсказать ссылку);
Правильно ли в данном случае включать ДУ в обоих коридорах сразу?