Здравствуйте.
Вопрос следующий: почему перед началом испытаний работы котла
проводят уточнение режимной карты котла?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 13:37) *
почему перед началом испытаний работы котла
проводят уточнение режимной карты котла?

Бессмыслица какая-то... blink.gif

Сначала проводят испытания. При этом вообще может не быть никакой режимной карты (пусконаладка).
По результатам этих РНИ составляют режимные карты.

kotelna.tk


Цитата
перед началом испытаний работы котла
проводят уточнение режимной карты котла

Это, наверное, "фотографы" придумали такую методику? biggrin.gif
Mikhail96
Цитата(tiptop @ 25.4.2020, 13:51) *
Бессмыслица какая-то... blink.gif

Сначала проводят испытания. При этом вообще может не быть никакой режимной карты (пусконаладка).
По результатам этих РНИ составляют режимные карты.

kotelna.tk



Это, наверное, "фотографы" придумали такую методику? biggrin.gif


Суть: мне перед проведением модернизации котла надо было снять показатели работы котла, работающего на штатной горелке.
Режимная карта уже была составлена и котел введен в эксплуатацию.
Но в шаблоне, куда нужно было вносить данные было написано след:
"Перед проведением испытаний провести уточнение режимной карты при работе котла с штатными горелками"?
Я не понимаю зачем.

Еще вопрос: есть ли нормы снятия "фотографий" работы котла? ))))
tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 13:58) *
Суть: мне перед проведением модернизации котла надо было снять показатели работы котла, работающего на штатной горелке.
Режимная карта уже была составлена и котел введен в эксплуатацию.
Но в шаблоне, куда нужно было вносить данные было написано след:
"Перед проведением испытаний провести уточнение режимной карты при работе котла с штатными горелками"?
Я не понимаю зачем.

Я тоже не понимаю, что имеется в виду. Раз выполняется какая-то модернизация, то можно было бы предположить, что необходимы РНИ котлоагрегата в его "старом" состоянии для экономического сравнения в последующем. unsure.gif

Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 13:58) *
Еще вопрос: есть ли нормы снятия "фотографий" работы котла? ))))

Государственных требований нет. Только в книжках: "Как правило...".
Mikhail96
Цитата(tiptop @ 25.4.2020, 14:11) *
Я тоже не понимаю, что имеется в виду. Раз выполняется какая-то модернизация, то можно было бы предположить, что необходимы РНИ котлоагрегата в его "старом" состоянии для экономического сравнения в последующем. unsure.gif

В последуещем (в отчете технико-экономических показателей) сравниваются показатели, что сняли с котла в его "данном" на момент проведения испытаний состоянии, а не "старом", и после проведения модернизации. Пожалуй удалю это предложение из отчета.

Государственных требований нет. Только в книжках: "Как правило...".

Если Вам не сложно, скинте литературу. Буду благодарен.
tiptop
Янкелевич пишет об "испытаниях котла в эксплуатационных условиях":

"Задачей предварительных испытаний является определение действительной экономичности котла в эксплуатационных усло­виях — до наладки"
tiptop
Юренко: "До вмешательства в регулировку режима работы котла наладочной бригады снимают эксплуатационные характеристики котла, т.е. показатели его работы до устранения выявленных недостатков и режимной наладки. Цель "фотографии" работы котла - сравнить эксплуатационные показатели до и в результате испытаний и определить экономическую эффективность выполненных работ.
Эксплуатационные показатели следует снимать на номинальной или близкой к ней нагрузке"
tiptop
Панюшева, Столпнер: "Фотография", т.е. снятие показаний работы котла, выполняется в эксплуатационных условиях, когда регулирование режимов и обслуживание его осуществляется персоналом котельной. Цель "фотографии" - определение фактических условий сжигания газа до проведения наладочных работ и выявление в последующем эффективности проведения этих работ"