Добрый день, прикладываю вопрос к ВНИИПО и последующий ответ. С надеждой на то, что кто-то увидит и примет верное техническое решение до успешного прохождения экспертизы на стадии П -)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаЧтобы не множить количество тем, просьба ответить по схожему вопросу, но уже по алгоритму срабатывания системы подпора воздуха в тамбур-шлюз (с точки зрения открытия/закрытия клапанов). Исходя из логики ответа ВНИИПО, алгоритм, предусматривающий закрытие любых клапанов на системах приточной противодымной вентиляции недопустим? И тогда, если я хочу избежать установки КИД'а, и соблюсти 1,3 м/с через открытую дверь и 20 Па при закрытой двери, то следует предусматривать 2 независимые шахты?
Алгоритм работы системы, предоставляемый мной разделу АДУ:
ПД5 - подпор наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лестницей типа Н3. Имеет в составе 16 поэтажных нормально закрытых противопожарных клапанов, 1 нормально закрытый противопожарный клапан в конструкции монтажного стакана, который выполняет роль обратного клапана перед вентилятором с большим расходом воздуха, 1 нормально закрытый противопожарный клапан в конструкции монтажного стакана, который выполняет роль обратного клапана перед вентилятором с меньшим расходом воздуха. Двери тамбур-шлюза перед лестницей типа Н3 на этаже пожара сблокированы с приводами противопожарных клапанов в конструкции монтажных стаканов вентиляторов с большим и меньшим расходами воздуха в цикле противохода. При пожаре происходит:
При закрытой двери в тамбур-шлюз перед лестницей типа Н3:
• Открытие нормально закрытого противопожарного клапана, расположенного в конструкции монтажного стакана перед вентилятором с меньшим расходом воздуха;
• Открытие нормально закрытого противопожарного клапана на этаже пожара;
• Пуск вентилятора на кровле с меньшим расходом воздуха.
При одной открытой двери в тамбур-шлюз перед лестницей типа Н3:
• Закрытие противопожарного клапана, расположенного в конструкции монтажного стакана перед вентилятором с меньшим расходом воздуха;
• Остановка вентилятора с меньшим расходом воздуха;
• Открытие нормально закрытого противопожарного клапана, расположенного в конструкции монтажного стакана перед вентилятором с большим расходом воздуха;
• Пуск вентилятора на кровле с большим расходом воздуха.
Камень преткновения здесь, это противопожарные клапаны в конструкции стаканов, которые требуется закрывать в зависимости от положения двери в тамбур-шлюз на этаже пожара.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла