Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуары при сейсмике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
shishika1987
Коллеги! Может кто сталкивался... Ситуация следующая: Проектирую площадку с сейсмикой 8 баллов, водоканал естественно не обеспечивает ни нужд х/п, ни пожар. По предварительным подсчетам получилось 2 резервуара по 650 м3. И конечно же, на площадке места для них нет..... На площадке есть закрытая парковка. Придумали "засунуть" эти резервуары в подвальную часть парковки (как раз влазим по объему). По конструкции получаются п-г-х-образные резервуары (обходим колонны и несущие конструкции). Искала в нормах вроде противоречий никаких нет. Доступ в резервуары обеспечен через люки с 1-го этажа парковки. Кто что думает по этому поводу, посоветуйте что-нибудь? Может кто то встречал нормы между стенами резервуара и наружными стенами здания? И здание получается стоит на 2-х бассейнах......ужас, вообщем....
timofeyprof
СП 8.13130.2009 регламентирует расстояние от резервуара до здания.
если в парковке пожар, как будет обеспечен водозабор?
shishika1987
Цитата(timofeyprof @ 15.5.2020, 11:47) *
СП 8.13130.2009 регламентирует расстояние от резервуара до здания.
если в парковке пожар, как будет обеспечен водозабор?


По 8 СП нету норм от здания до резервуара. Только прописано: п.11.5 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения, как правило, не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
По СП 31 есть п.16.6 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.

У меня после резервуаров предусмотрена насосная станция подземного исполнения с раздельной группой насосных установок: дла наружного, внутреннего и автоматического пожаротушения. После насосов идет напорная сеть на нужды наружного, внутреннего пожара и АПТ парковки
timofeyprof
п.10.5 в версии свода правил от 2020 (еще не вступил в силу), в действующем п.9.11.
есть правда лазейка в виде приемных колодцев...
shishika1987
Цитата(timofeyprof @ 15.5.2020, 12:10) *
п.10.5 в версии свода правил от 2020 (еще не вступил в силу), в действующем п.9.11.
есть правда лазейка в виде приемных колодцев...


Скиньте СП, не найду....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.