Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Давление срабатывания предохранительного клапана котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
aef98370@eoopy.com
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разрешении одного из серьезных вопросов!
Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан и какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать?
Давление срабатывания требуется именно максимально возможное, так как при его занижении объем расширительного бака растет непозволительно сильно.
Данные для справки: объем системы 2900л, максимальная температура подачи 105 градусов, теплопроизводительность котла 780кВт, общая 1840 кВт.
tiptop
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 10:13) *
Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан

По логике, давление начала открывания клапана должно быть 6 атм.

Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 10:13) *
какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать?

Держать давление воды в котле повыше - это и технологически правильно. Для этого котловые насосы ставят на входах котлов, а не на выходах.
А диапазон изменения давления воды зависит от объёма МРБ.
aef98370@eoopy.com
Цитата(tiptop @ 11.6.2020, 12:11) *
По логике, давление начала открывания клапана должно быть 6 атм.

Но в таком случае котел будет работать на своем максимально допустимом давлении, разве такое допускается? Оно не должно быть ниже данного значения?
Машинист
И чего там такого непозволительного выросло на трехкубовой системе? Сколько объем бака получился по расчетам?
T-rex
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 13:21) *
...котел будет работать на своем максимально допустимом давлении, разве такое допускается?

Допускается ли работать при допустимом давлении? Хм-м-м
tiptop
Цитата(T-rex @ 12.6.2020, 12:25) *
Допускается ли работать при допустимом давлении? Хм-м-м

А я уже не удивляюсь. dry.gif

Многие считают, что и 115 градусов - это ненормально для работы котла.
Вот 114 можно. smile.gif
Nasdac
Цитата(aef98370@eoopy.com @ 11.6.2020, 14:13) *
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разрешении одного из серьезных вопросов!
Требуется подобрать рабочее давление в котловом контуре и ограничить его предохранительным клапаном. Максимальное рабочее давление котла (по паспорту) 6 атм. На какое максимальное давление возможно подобрать в таком случае предохранительный клапан и какое минимальное давление заполнения системы возможно выбрать?
Давление срабатывания требуется именно максимально возможное, так как при его занижении объем расширительного бака растет непозволительно сильно.
Данные для справки: объем системы 2900л, максимальная температура подачи 105 градусов, теплопроизводительность котла 780кВт, общая 1840 кВт.

Если у вас рабочее давление котла 6 атм, то у клапана настройка на давление срабатывания должно быть 6,6 атм. Минимальное давление в котловом контуре определяется с учетом минимального давления на входе в котел, как правило в паспорте такая величина должна присутствовать.
timofeyprof
Цитата(Nasdac @ 19.6.2020, 6:09) *
Если у вас рабочее давление котла 6 атм, то у клапана настройка на давление срабатывания должно быть 6,6 атм.

только при сбросе в систему без противодавления.
tiptop
Если говорить о ситуации с максимальным расходом, то на эту тему есть такие требования:

Приказ №116 Сосуды под давлением
Требования к эксплуатации сосудов под давлением

318. <…> При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее:
а) разрешённое давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3 МПа;
б) разрешённое давление более чем на 15% – для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа;
в) разрешённое давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6 МПа.
При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.
Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчёт пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.

Требования к эксплуатации трубопроводов

343. <…> Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при разрешенном давлении до 0,5 МПа – не более чем на 0,05 МПа.
Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 10% разрешенного может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом. <…>

ПТЭ ТЭ
10. Технологические энергоустановки
10.1. Теплообменные аппараты
Технические требования

10.1.5. Предохранительные устройства рассчитываются и регулируются так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способности предохранительных устройств производится согласно действующему стандарту.

СП 89.13330.2012 Котельные установки
10.2.15 Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного).