UNikilai
16.6.2020, 20:32
Здравствуйте, подсобите удостовериться в том, что я делаю верные выводы. Системами кондиционирования особо не приходилось заниматься, поэтому я тут прошу помощи
Нужно подобрать фанкойлы
Теплопоступления у меня от солнца, людей, освещения и вент-и
правильно ли я понимаю, что если я планирую подбирать фанкойл по полной теплоте, то я складываю:
- тепловыделения от солнца (прямое и трансмиссионное)
- тепловыделения от людей (при легкой работе и температуре в помещении 15 градусов полное 160, явное 120 для мужчин), поэтому беру 160 Вт с человека
- тепловыделения от освещения
и, если пока опустить вентиляцию (там теплопритоки от нее мизерные по сравнению с остальными теплопоступлениями), то получается я все вышеперечисленое складываю и подбираю фанкойл по полной теплоте?
или же еще нужно учитывать влаговыделения от людей, которые будут влиять на относительную влажность? Или это уже учтено в полном тепловыделении от людей?
ведь если у нас нет влаговыделений в помещении(к примеру), то в фанкойле и конденсироваться ничего не должно, а значит и нет потерь на удаления явной теплоты??
UNikilai
16.6.2020, 22:02
и правильно ли я понимаю, что приточный воздух с температурой 28 градусов и влажностью 64 процента нельзя охладить в охладителе ниже температуры так этак 16 с температурой хладоносителя (вода) 7-12. У меня во всяком случае по диаграмме вышло как-то так...
а если этот воздух пройдет через рекуператор и охладится до 24 градусов и обзоведясь влажностью в 80%, то сможем охладить до 12-14?
Skaramush
16.6.2020, 22:35
Влаговыделения придётся учесть для получения коэффициента наклона луча процесса. И именно по процессу в помещении следует подбирать охладитель.
Если приточный воздух "мизер", что мешает выполнить смешение?
Приточный воздух можно охладить в две ступени, можно с камерой смешения. Теплообменник при такой разности тоже подойдёт, но усложняет систему.
Воздух не может "обзавестись влажностью" при охлаждении. Никак. Если температура точки росы не достигается, влагосодержание постоянно. А если достигается - снижается. Никакого повышения нет. В процентах выражается относительная влажность, которой не "обзаводится" воздух. С тем же успехом можно заявлять, что нагреватели воздух высушивают.
Можно или нельзя охладить покажет построение процесса - разница энтальпий и объём воздуха.