waitwolf
25.6.2020, 15:53
Всем доброго времени суток, Чиллер General Climate CUBIC 262 перестал запускать компрессоры после замены батарейки в pco5 +, батарейку меняли 40 минут, на дисплее висит надпись "on warm" и цифры меняются периодически. Дисплей pgd1. Все параметры запаролены, даже часы. Как нам запустить чиллер? Подскажите пожалуйста.
Он на прогреве может
16 часов...
А цифры то уменьшаются?
Дело в том, что там есть 3 группы разных 3-х значных цифр, и он их все пережидает и заново начинает отсчет, уже 2,5 недели "прогревается".
waitwolf
26.6.2020, 12:01
Есть видео манипуляций с выносным пультом, но оно не загружается почему то.
waitwolf
26.6.2020, 14:03
Может есть пароли на данный контроллер?
Цитата(waitwolf @ 26.6.2020, 16:03)

Может есть пароли на данный контроллер?
Конечно есть. Однодневный у производителя.
waitwolf
29.6.2020, 15:25
У производителя контроллера или чиллера?
Чиллера. Carel pCO - свободно программируемый контроллер.
До сих пор не запустился. Что делать?
Курить мануал на контроллер и запускать.
Запуститься должен вообще без пароля.
Есть ещё вариант.
Найти человека, который сможет запустить Ваш чиллер и заплатить ему деньги за запуск.
За одно и сами, может, чему-нибудь научитесь.
Volander
22.7.2020, 22:45
Я не супер-пупер эксперт в Carel PCO5, но возможно, что при замене батарейки исчезли данные из энергозависимой памяти: настройки кучи параметров. А если это так, то необходимо либо скачать эти параметры с живого контроллера и перенести их на этот, либо приглашать спеца от вендора, чтобы он проделал эту операцию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.