Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидравлический расчёт противопожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Мария45
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить этот вопрос у специалистов.
1. Правильно ли я понимаю, что расчёт ВПВ, объединенного с ВС, складывается из расхода по стоякам всех приборов + расход расход каждого пожарного ствола по табл. СП10.
А в раздельном ВПВ идёт только пожарный расход из таблицы СП.
2. Как вообще выбирают объедененный или раздельный водопроводы делать? Почему-то не смогла найти объяснение этому.
Заранее спасибо!
Водяной
Цитата(Мария45 @ 28.8.2020, 12:55) *
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить этот вопрос у специалистов.
1. Правильно ли я понимаю, что расчёт ВПВ, объединенного с ВС, складывается из расхода по стоякам всех приборов + расход расход каждого пожарного ствола по табл. СП10.
А в раздельном ВПВ идёт только пожарный расход из таблицы СП.
2. Как вообще выбирают объедененный или раздельный водопроводы делать? Почему-то не смогла найти объяснение этому.
Заранее спасибо!

1. Нет. Питье по вероятности считается. Смотрите методические рекомендации Сантехниипроекта, либо любую другую по расчетам. И этот расход плюсуется с пожарным. Есть нюансы (см. СП30.13330.2016, раздел по расчетам)
2. При давлении большим 0,45 МПа в системе - раздельная. Но, опять же, есть нюансы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.