Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод П...
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Нормативные документы > Поиск документов
Asmodei
Добрый день, Уважаемые спецы всех направлений!
Все знают, что при маркировке отводов часто ставят букву "П", которая означает, что отвод подконтрольный органам надзора.
Хотел узнать, знает ли кто, в чем эта подконтрольность заключается? Какие-то особые условия производства или на само производство приезжает контролировать весь процесс изготовления специально обученный человек из Ростехнадзора?
v-david
в обычные отводы можно врезать КиП и пр., в подконтрольные нельзя
Asmodei
Цитата(v-david @ 5.10.2020, 21:49) *
в обычные отводы можно врезать КиП и пр., в подконтрольные нельзя

Спасибо за ответ! Но это всё? Т.е. ни какого дополнительного контроля, проверок, дополнительных документов и пр.?
DenissPek
ну как же, как же.
Если на отводе стоит литера "П", то данный отвод является "подконтрольным органам надзора". Эта фраза значит, что отвод будет работать в составе оборудования или трубопровода под давлением, который будет приниматься Ростехнадзором и на этот отвод, соответственно, распространяются требования ТР ТС 032/2013, который содержит перечень стандартов, которые требуется выполнять. А значит, что и требования, например ГОСТ 34347-2017 на сосуды. (ну или ГОСТ 32569 на трубопроводы).
Что влечет за собой определенные дополнительные проверки, контроль и тд.
Скажем: в ГОСТ 17380 с требованиями к отводам предлагает допуск на наружный диаметр отвода +/-3,5%. таблица же 9 из ГОСТ 34347 для предельных отклонений внутреннего размера имеет допуск уже от +/-0,5 до +/-3% в зависимости от толщины. Допуски на перпендикулярность тоже более жесткие.
Что касается врезки КИПиА в подконтрольный отвод, то в ГОСТ 32569 действительно указано, что в гнутые детали вварка штуцеров не допускается (в п.6.7.1.3) но при этом в том же пункте есть приписка, что в обоснованных случаях можно один вварить если очень хочется, диаметром не более 25мм.

В общем и целом, буковка "П" говорит нам, что помимо технических требований ГОСТ 17380, требуется также удовлетворить и ГОСТы на сосуды или трубопроводы, в которые входит данный отвод. Думаю, потребуется сертификат на материал типа 3.1, то есть там должны быть химсостав, физические свойства, режимы проведенной термообработки, контроль размеров, толщинометрия, ВИК сварной кромки, возможно, УЗД местов гиба, возможно, вихреток или цветная дефектоскопия поверхности.
Asmodei
Цитата(DenissPek @ 6.10.2020, 10:47) *
ну как же, как же...

Огромное, человеческое Вам спасибо за столь развёрнутый и полный ответ!!!
v-david
Да, не успеваешь отследить все изменения... ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной ..." канули в Лету. Теперь можно вваривать что угодно и куда угодно
DenissPek
Цитата(v-david @ 6.10.2020, 14:08) *
Да, не успеваешь отследить все изменения... ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной ..." канули в Лету. Теперь можно вваривать что угодно и куда угодно

то ли еще будет ....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.