Мария45
Добрый день!
Возникла такая проблема: при проектировании бассейна необходима установка проходных душей. Они находятся на 2 этаже здания, отводные трубы проходят под потолком 1 этажа, как можно организовать разрыв струи в таком случае? Его ведь под потолком не сделаешь. Подвала нет.
Serg Ivanov
Цитата(Мария45 @ 13.11.2020, 11:25) *
Добрый день!
Возникла такая проблема: при проектировании бассейна необходима установка проходных душей. Они находятся на 2 этаже здания, отводные трубы проходят под потолком 1 этажа, как можно организовать разрыв струи в таком случае? Его ведь под потолком не сделаешь. Подвала нет.

А зачем?
Мария45
Из сп 31 п.10.35 "Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором"
Serg Ivanov
Цитата(Мария45 @ 13.11.2020, 11:51) *
Из сп 31 п.10.35 "Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором"

Так надо сразу писать - НОЖНЫХ. Ну и повесите под потолком воронку с сифоном.
Максим
Ну так и сделайте гидрозатвор в подвале...
Byzantian
У нас на практике был такой случай - но мы установили гидрозатвор и выполнили воздушный разрыв непосредственно перед выпуском в наружную сеть.
Со стороны экспертизы замечаний не последовало.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Valenta
Цитата(Byzantian @ 22.11.2020, 9:51) *

ещё для этих целей применяют бачок
Максим
Цитата(Byzantian @ 22.11.2020, 9:51) *


Только для нормального санитарного разрыва входящая труба должна быть на 20 мм выше борта воронки.