Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паровой электродный увлажнитель и умягчитель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Увлажнение воздуха
Humi
Коллеги, хочу поделиться: в какой раз сталкиваемся на объектах, в том числе и в частных домах, что перед электродным увлажнителем ставят умягчитель. Потом жалобы: вода пенится, увлажнитель выходит из строя, очень часто надо менять бачок и т.д. Говорят вода жёсткая. Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему.
LordN
менять электродный на тэны, использовать осмос.
Humi
Спасибо! Пытаемся советовать менять на тэны, но если люди только что купили электродный, то им тяжеловато принять такое решение. Говорим: "уберите умягчитель хотя-бы". Вообщем, если прочтет этот крик души кто-то - кто закладывает всегда и везде электродные увлажнители, потому-что они в закупе дешевле, то объясняйте клиентам хотя бы, что это значит. Можно сделать анализ воды - стоит мало и делается быстро, тогда и объяснить будет проще. Обратный осмос - это хорошо, но теновый плюс обратный осмос совсем другие деньги для клиента получаются. Хотя этот вариант безпроигрышный... несколько раз так делали: горя не знали ни мы, ни клиенты.