Добрый день!
Сейчас различными производителями начали выпускаться комбинированные ТРК (жидкое моторное топливо+СУГ). В СП156 следующий пункт:
п. 8.15 Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с другими видами топлива следует устраивать экраны из негорючего материала высотой не менее 2 м. Ширина экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка.Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива при расстоянии между ними более 10 м.

Так как ТРК двусторонняя у меня возникает вопрос, как быть если с одной стороны происходит заправка СУГ, а с другой - ЖМТ? Между ними никак 10м не выдерживается.

Буду благодарен, если поясните изложенную ситуацию (как проходили экспертизу с подобными ТРК)