Цитата(svoroponov @ 11.12.2020, 14:49)

1. Проверьте маркировку и диаметр трубы на вашем рисунке в начале подачи на стояк. РРR25 (возможно вы ошиблись) явно мало для подачи на стояк с 48 квартирами одной зоны.
2. Схема нуждается в гидравлическом пересчёте внутренних диаметров трубопроводов с введением в проект регулирующей арматуры (возможно регуляторов давления)перед каждой гребёнкой и стояком и балансных вентилей на отводах на квартиры (хотя при расчёте гидравлики это можно компенсировать диаметром стояков )
3. Второй пункт не выполним (стоит средств) за исключением гидравлического расчёта и ,в вашем случае , если в квартирах не стоят водомеры , уговорить эксплуатационную организацию провести эксперимент - общий циркуляционный стояк сделать подающим а подающий превратить в обратку. Коллекторы на квартиры поменяются назначением , имейте это в виду.
Скорей всего из ,, заужения внутренних диаметров трубопроводов стояков , отсутствии регулирующей арматуры для равномерного распределения воды (всё это ошибка проектировщика) или неграмотной замены труб ( без пересчёта гидравлики) для удешевления строительства
вы и получили то что есть
Да вы правы, конечно Д63 это подача, а Д32 стояки и в ИТП приходит уже Д25. Все это диаметры PPR. Вот я и думаю, врезать циркуляцию в транзитный стояк на 3 этаже, затем поставить РД на колекторах и на прямой и на циркуляции, увеличить диаметр по подвалу до 40 PPR, и посмотреть что будет , взять пару этажей и провести эксперимент.
Цитата(Timba 78 @ 11.12.2020, 13:04)

Доброго всем дня.
МКД 19 этажей , две зоны, 1 зона с 3 по 10, 2 зона с 11 по 19эт. Система Закрытая. Есть теплообменники. Коллекторная. Коллектор расположен в ЛХ, от него в квартиры идет подача и возвращается циркуляция, в стяжке пола. 6 квартир на этаже длины труб от коллекторов у всех разные. На коллекторах кроме РТЕ на обратке и запорных кранов ни какой балансировки или регуляторов давления нет. Дом практически заселен, а ГВС не работает, нет циркуляции, очень слабая по стояку, а по квартирам не работает. Воздуха нет. Что делать может кто подскажет?. Я сам уже больше 20 лет в сантехнике, первый раз столкнулся со схемой возврата циркуляции на последний этаж зоны и обратно в ИТП.
Цитата(инж323 @ 11.12.2020, 15:16)

вот в этом скорее проблема. Квартиры переданы жителям и .... а есть ли разводка уже действующая в квартирах? Просто у расхода Т3 нет еще труб по которым ему вернутся в ИТП и УК бережет насос цирк. и его не включает.В такие периоды у многих систем совсем все по другому, не как при нормальной и расчетной их работе. Просто рано еще и потому нет циркуляции. Закончат все жители ремонты, появится разводка по квартирам и ... тогда и появится циркуляция. Аналогичное часто и системами холодоснабжения от чиллеров бывают- их кольцуют перемычками, а потом дикие( сторонние) сантехники сохраняют их зачем то и "коротят" сделанную ими разводку и холодоноситель летит мимо квартиры, просто через перемычку.
Что делать? Пока ничего. Ждать окончания работ по квартирам или хотя б хорошего % их появления.
цирк. насос работает, 90% квартир уже все сделано и люди живут.
Цитата(svoroponov @ 11.12.2020, 14:49)

1. Проверьте маркировку и диаметр трубы на вашем рисунке в начале подачи на стояк. РРR25 (возможно вы ошиблись) явно мало для подачи на стояк с 48 квартирами одной зоны.
2. Схема нуждается в гидравлическом пересчёте внутренних диаметров трубопроводов с введением в проект регулирующей арматуры (возможно регуляторов давления)перед каждой гребёнкой и стояком и балансных вентилей на отводах на квартиры (хотя при расчёте гидравлики это можно компенсировать диаметром стояков )
3. Второй пункт не выполним (стоит средств) за исключением гидравлического расчёта и ,в вашем случае , если в квартирах не стоят водомеры , уговорить эксплуатационную организацию провести эксперимент - общий циркуляционный стояк сделать подающим а подающий превратить в обратку. Коллекторы на квартиры поменяются назначением , имейте это в виду.
Скорей всего из ,, заужения внутренних диаметров трубопроводов стояков , отсутствии регулирующей арматуры для равномерного распределения воды (всё это ошибка проектировщика) или неграмотной замены труб ( без пересчёта гидравлики) для удешевления строительства
вы и получили то что есть
водомеры стоят на коллекторах, один на подаче второй на циркуляции, считают как разницу, показания в Ккал.