Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Лестничная клетка Н2+Н3 расчет подпора в тамбур шлюз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
a.metla
Товарищи специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться как выполнять расчет при схеме лестничных клеток Н2+Н3 (в СТУ прописано устройство подпора в лестничную клетку типа Н2, плюс тамбур шлюз перед лестничной клеткой с подпором).
В СП 7.13130.2013 есть пункт 7.15 б) - где оговоривается, что расчет должен быть выполнен на открытую и закрытую дверь в лестнице типа Н2, в пункте в) расчет подпора в тамбур шлюз выполняется на закрытые двери. Есть мнение (не мое), что при схеме Н2+Н3 расчет подпора и в тамбур шлюз и в ЛК ведется на окрытую дверь (при расчете на закрытую дверь подпора в ЛК типа Н2 значение получается значительно выше, чем на открытую).
Кто сталкивался с такими схемами, как правильно считать, и если Н2+Н3 расчет нга закрытую дверь, чем это обосновывается? unsure.gif
ИОВ
Цитата(a.metla @ 17.12.2020, 14:13) *
Товарищи специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться как выполнять расчет при схеме лестничных клеток Н2+Н3 (в СТУ прописано устройство подпора в лестничную клетку типа Н2, плюс тамбур шлюз перед лестничной клеткой с подпором).
В СП 7.13130.2013 есть пункт 7.15 ... в пункте в) расчет подпора в тамбур шлюз выполняется на закрытые двери.

???
Цитата
7.15 ...
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.
a.metla
Спасибо большое! Я этот пункт перечитывала, но в такой панике (проект ушел в экспертизу с расчетом на открытую дверь), что до меня сразу смысл и не дошел. blink.gif