В СП 7.13130.2013 есть пункт 7.15 б) - где оговоривается, что расчет должен быть выполнен на открытую и закрытую дверь в лестнице типа Н2, в пункте в) расчет подпора в тамбур шлюз выполняется на закрытые двери. Есть мнение (не мое), что при схеме Н2+Н3 расчет подпора и в тамбур шлюз и в ЛК ведется на окрытую дверь (при расчете на закрытую дверь подпора в ЛК типа Н2 значение получается значительно выше, чем на открытую).
Кто сталкивался с такими схемами, как правильно считать, и если Н2+Н3 расчет нга закрытую дверь, чем это обосновывается?