Добрый день, искал на форме похожие темы, но не нашел, . Подскажите пожалуйста, имеется 9ти этажное здание, соответственно менее 28 метров, лестничная клетка Л1. Коридоры 2-9 этажа оснащены системами дымоудаления и компенсации, так как имеем ПБЗ для МГН на данных этажах и подпор в лифтовую шахту. На 1м жилом этаже имеем проходной лифтовой холл который дробит 1 общий коридор на 2, с выходами из квартир в эти коридоры. Коридоры 1 этажа имеют длину менее 12 метров, ПБЗ для МГН на 1 этаже нет и вроде как дымоудаление из них не требуется, но смущает подпор в шахту лифта и пункт 7.1 СП7... Необходимо ли делать дымоудаление из коридоров 1 этажа данного здания?