Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Leshij
Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел:
Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.

на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.

НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.

Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком.
Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению?
dmchehow
Цитата(Leshij @ 1.3.2021, 18:57) *
Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел:
Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.

на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.

НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.

Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком.
Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению?
смотрите какое давление по стоякам и после теплообменника и до нагрева. Должно быть одинаковое с холодной водой а иначе так и будет "плавать"
Serg Ivanov
Цитата(Leshij @ 1.3.2021, 19:57) *
Возможно это 100500-я тема, но ответа не нашел:
Проблема: в МКД (5 этажей, 6 подъездов) перешли на закрытую ГВС. Поставили теплообменник, кинули тр-од циркуляции (лежак) по подвалу с цирк. насосом. На обратку (Т2) теплообменника поставили электронный привод-клапан ВЭП-225М-1600.

на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил, в часы пик температура держится равной уставке +/- 1град.

НО - продолжаются жалобы жильцов на колебания температуры, купаться невозможно, постоянно надо подстраивать на смесителе температуру, потому что то холодная, то горячая.

Я с такими проблемами сталкиваюсь впервые, да и кажется мне, что не в автоматике это дело, а вот с гидравлическими режимами не знаком.
Подскажите, куда копать, какие-вообще могут быть причины такому явлению?

Возможно занижены диаметры стояков. В квартирах надо ставить регуляторы давления на холодную и горячую.
инж323
а может и разводки и фильтр на них тоже грязные. Вот и избыточные потери в них и падение давления излишние при изменение расхода и потому смешение дает другую Т при смыве бачка.
Leshij
про потери давления понятно, но!
до того, как перешли на закрытую ГВС - все было хорошо. ГВС по сути отбиралась из подающего трубопровода напрямую (регулятор давления был типа РТ-ТС, который разумеется не работал). И никто не жаловался. Да, вода была завышенной температуры (могла быть и 80 град), но настроив на смесителе душ, никаких колебаний нет.
Сейчас же по сути давление Pгвс = Pхвс. Может, в таком случае, требуется просто чтоб хотя бы на 1бар давление в ГВС было выше?
инж323
Цитата(Leshij @ 2.3.2021, 12:03) *
про потери давления понятно, но!
до того, как перешли на закрытую ГВС - все было хорошо. ГВС по сути отбиралась из подающего трубопровода напрямую (регулятор давления был типа РТ-ТС, который разумеется не работал). И никто не жаловался. Да, вода была завышенной температуры (могла быть и 80 град), но настроив на смесителе душ, никаких колебаний нет.
Сейчас же по сути давление Pгвс = Pхвс. Может, в таком случае, требуется просто чтоб хотя бы на 1бар давление в ГВС было выше?

Проблема может случиться в один момент- например при аварии где то там и потом останов и запуск и поднятие ржавчины и прочих осадков в воду и вот вам полные сетки фильтров на подводках квартир и подбитые узкие проходы в разводке более крупным мусором и забитые аэраторы на смесителях. А у вас было переключение с открытой схемы теплоснабжение на закрытую, вот вам и возможные вариации от поднятого мусора с старых труб. Хватает порой просто задвижки поприкрывать что б мусор приподняло с дна труб.
и по этому вашему сообщению скорее как раз именно мусором подбило разводки у жителей , может и при переключении на ГВС от ТО. Фильтры то ныне у всех перед счетчиками стоят, вот и высокий КМС в разводке.А фильтр под пломбой счетчика- просто так жилец сам не почистит.
и подбило у вас в массе своей- холодную воду и фильтры эти у жителей в квартирах.
Галиев
Некоторое время жил на 8-м этаже МКД с централизованным ГВС, от большого квартального ЦТП. И всякий раз громко матерился, когда температура воды после смесителя мотыляла градусов около пяти. А происходит это в связи с колебаниями давления в стояках ГВС и ХВС при открытии/закрытии водоразборных кранов по стоякам на этажах. И предложить, что-либо кроме регуляторов давления после себя на каждый стояк и холодной и горячей воды мне в голову не приходит.
Щас пользуюсь старинной двухрожковой газовой колонкой с работающей автоматикой и радуюсь жизни.
Altelega
Цитата
на мои плечи легла только автоматика, которую я настроил

1)какое давление на хвс/гвс, есть 3,5 бар?
2)хорошо ли работает циркуляция, какой температуры уходит и возвращается гвс?
еще у нас встречалась такая проблема, как "дырявые" смесители, и вследствие переток хвс в гвс..