AlexS777
18.3.2021, 16:43
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать в помещении малой операционной (класс Б) пластиковые воздуховоды на вытяжку из нижней зоны. Заказчик настаивает на открытой прокладке, т.к. отделка выполнена, а пластиковым воздуховодам в эстетичности не откажешь. У заказчика уже есть действующая малая операционная, где и воздуховоды пластиковые и вытяжные диффузоры. Проверяющие органы претензий не имеют…..
Если речь про НЕ стоматологический кабинет, то нельзя открыто размещать любые воздуховоды для помещений категории чистоты Б.
СП 158.13330.2014 п.7.2.3.38.
СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.37.
СП дополняет СанПиН.
Если речь про стоматологию - то тут всё зависит от раздела ТХ, где для этого помещения не должно быть прописано условие соблюдения асептической среды (СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V, п. 5.18).
И даже здесь рекомендую воздуховод закрыть чем-либо, что легко мыть.
Дело не в эстетике, а в наличии мест скоплений пыли с разным бактериальным (в итоге) содержимым. Открытый воздуховод, особенно если он к стене/потолку прижат - нормально не очистить СОВСЕМ. Просто не подлезть физически.
В итоге в узких местах постепенно скапливается разное и рано или поздно может слететь оттуда куда и когда не надо со всеми осложнениями для организма.