Добрый день, имеется помещение сушильной спец. одежды, в котором будут установлены 6 электрических сушильных камер СКС-1. Шкафы будут работать периодически, в работе могут быть как 0 шкафов, так и сразу все 6. По паспорту количество воздуха, которое забирает из помещения один шкаф, равно 270 м3/ч. Следовательно, расход вытяжного воздуха от шкафов может меняться от 0 до 1620 м3/ч.
У меня есть такой вариант организации вентиляции в этом помещении, но не знаю насколько он реален: на каждый шкаф поставить на вытяжку воздушную заслонку с приводом (положение отк/закр), объединить вытяжку со всех шкафов с установкой вентилятора с частотным преобразователем (либо вентилятор с регулирующей заслонкой). При включении в работу одного из шкафов открывается соответствующая заслонка и включается вентилятор на заложенную уставку (либо включается вентилятор и регулирующая заслонка открывается в первую позицию). Далее если в работу включаются следующие шкафы, то открываются соответствующие заслонки и включается соответствующая уставка вентилятора (либо позиция рег. заслонки). А на приток предусмотреть вентилятор с частотным преобразователем (либо вентилятор с регулирующей заслонкой) и датчиком перепада давлений, который поддерживает постоянное разряжение (10-15 Па) между помещением сушильной и коридором.
И ко всему этому хотелось бы заложить логику работы, что в помещении всегда должны быть минимальная вытяжка и приток, ведь шкафы могут быть выключены, но вещи в них висеть. Например, сделать так, что первоначально открыты все заслонки на шкафах и вытяжной вентилятор работает, например, на второй уставке (540 м3/ч), как только включается какой-то из шкафов, оставшиеся заслонки закрываются и вентилятор переходит на первую уставку и дальше работа выполняется по логике описанной выше.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такую работу, или может быть есть более простые способы организации вентиляции?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла