Добрый день.
Обьект - детский лагерь возраст 6-17 лет, круглосуточный, круглогодичный, на территории Жилые корпуса, спортивнный корпус, воздно-оздоровительный, столовая+учебный.
9.4 Пересечение транзитными и магистральными тепловыми сетями земельных участков, зданий и сооружений дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается.
Прокладка тепловых сетей по земельным участкам перечисленных организаций допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах земельных участков организаций не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами земельных участков.
Каналы должны проектироваться с уклоном за пределы земельных участков дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций.
При отсутствии возможности устройства уклона за пределы земельных участков допускается устройство нижних точек в их пределах при условии водоудаления аварийных и случайных вод самотеком в систему дождевой канализации.
Вопрос в том что вроде как обьект не относится к общеобразовательной организации
Но логично что вышеуказанные требования обусловлены "защитой" детей
Как обосновать применение требований данного пункта при проектировании и нужно ли это действительно выполнять
В Санпине по лагерям только о недопущении магистральной прокладки сетей по территории