Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопротивление теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dlyaregi89
Можете помочь рассчитать сопротивления теплообменника, имея вот эти данные:
Температура греющего теплоносителя на входе, Та1 111,50 ºC
Температура греющего теплоносителя на выходе, Та2 17 ºC
Температура нагреваемого теплоносителя на выходе, Тб1 61,75 ºC
Температура нагреваемого теплоносителя на входе, Тб2 4,87 ºC
Расход греющего теплоносителя, G1 4,41кг/с
Расход нагревающего теплоносителя, G2 7,34кг/с
Тепловая нагрузка, Qp 484,57 кВт
Логарифмическая разность температур 26,55 ºC
Температурный комплекс 10,484 ºC
Коэффициент теплопередачи 622 Вт/м2/С
Поверхность нагрева ТО 29,3 m2
Twonk
Чтобы узнать гидравлическое сопротивление, нужны дополнительно другие данные. А именно, диаметр и длина трубок, количество трубок и ходов по трубам, расположение труб (квадрат , треугольник), расположение размещения труб относительно потока (коридорное или лобовое), количество и шаг перегородок в межтрубке, размер свободного сегмента перегородки. Далее открываете методику гидравлического расчета и считаете
jota
Бесплатная программа расчёта теплообменников с возможностью русского интерфейса: https://www.danfoss.com/en/service-and-supp.../#tab-downloads