Pavel100
Вопрос к специалистам. Какой лучше редуктор ставить до регулятора? Проект надо согласовывать с ТЭЦ? А если проект отличается от того что стоит, надо делать всё по проекту? ( Проект позже загружу) Переделка будет называться " Ремонт элеватора" или как то по-другому?
Banned
Что стоит, это неважно. Важно чтоб трубы и размещение приборов совпадало.
Pavel100
Цитата(Banned @ 22.5.2021, 20:00) *
Что стоит, это неважно. Важно чтоб трубы и размещение приборов совпадало.

Фильтры обязательно? Редуктор лучше ставить после смешения? Фото не моё.
jiexawcr
Цитата(Pavel100 @ 22.5.2021, 17:57) *
Вопрос к специалистам. Какой лучше редуктор ставить до регулятора? Проект надо согласовывать с ТЭЦ? А если проект отличается от того что стоит, надо делать всё по проекту? ( Проект позже загружу) Переделка будет называться " Ремонт элеватора" или как то по-другому?

Цитата(Pavel100 @ 25.5.2021, 5:07) *
Фильтры обязательно? Редуктор лучше ставить после смешения? Фото не моё.

изначально на подключение к тепловым сетям выдаются "технические условия" с описанием требований к системе и в том числе тепловому пункту. там вы можете посмотреть и про фильтры и про регуляторы.
по ТУ делается проект и согласовывается в теплоснабжающей организации (не ТЭЦ, она сама не может, что-то типо "теплосеть" или что-то подобное, везде по разному). вот в этом проекте должна быть схема теплового пункта, вывешенная в ИТП, согласно нее и должны быть все элементы в тепловом пункте. как они отнесутся к заменам на "аналоги" уточните у них, скорее всего отношение может быть разным в зависимости от региона.

у вас точно элеватор остается после ваших движений?

про какие фильтры вы спрашиваете?
редуктор/регулятор в зависимости от давлений может стоять в разных местах. если у вас элеватор, то скорее всего правильнее будет поставить его на Т1 до регулятора температуры и выдавать он должен давление равное Т2. если давление все равно высокое то и после клапана на Т3 нужно ставить редуктор/регулятор давления
Pavel100
По проекту РД-НО-25 - Регулятор давления после себя Ду25

Как это называется? Не ремонт же " Капитальный ремонт элеваторных узлов" Подскажите названия этого узла.
Изначально тупо поставили температурный клапан. А там на подаче 6кгс/см2 а обратка 4кгс/см2, люди обжигаются. Но и этот регулятор не внушает доверия, шток закиснет и перестанет работать.
В проекте нет расчета на насос, вроде надо держать не больше 4,5кгс/см2.
jiexawcr
Цитата(Pavel100 @ 26.5.2021, 18:33) *
По проекту РД-НО-25 - Регулятор давления после себя Ду25

Как это называется? Не ремонт же " Капитальный ремонт элеваторных узлов" Подскажите названия этого узла.
Изначально тупо поставили температурный клапан. А там на подаче 6кгс/см2 а обратка 4кгс/см2, люди обжигаются. Но и этот регулятор не внушает доверия, шток закиснет и перестанет работать.
В проекте нет расчета на насос, вроде надо держать не больше 4,5кгс/см2.

да вроде все верно по схеме. но я не спец по теплоснабжению

если тупо температурный клапан, то эксплуатация делает забор ГВС из Т2 на зиму, на лето ГВС тупо из Т1.

по насосу нужно смотреть сколько он дает давления после себя и на это давление настраивать регулятор давления. но повторюсь - могу быть не прав, не мой профиль.
Pavel100
Поставили вот такие штуки. Думаю выгорят при 120гр.
awlan
Цитата(Pavel100 @ 23.8.2021, 18:14) *
Думаю выгорят при 120гр.


А Паспорт на "изделие" посмотреть не судьба? И ознакомится с температурными пределами работы.