Добрый день. Допускается ли проходить паропроводом над помещением электрощитовой? Если нет, то какие нормы это запрещают.
sava61
Столкнулся с этой проблемой. Нашел лазейку в правилах. Если нет другого выхода, то можно вести , но только в футляре. И конечно мероприятия по заделке футляра, желательно уклон и обустройство отвода влаги при аварийной ситуации. Если стык в футляре, обязательная рентгенография сварочного стыка и документальное оформление.